我厂电除尘调整菜单里有一项是“导通角极限”,我这里都是设置为“70%”,这个导通角极限是什么意思,根据什么进行设置,哪位大神能给详细解释一下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
要看是哪家的设备。导通角最大为180度(实际不可能是180度,要小于180度)。那么极限的70%就是180*70%=126度。表示可控硅最大只能导通126度。</br>同意! 展开
0回复 回复
学习一下:victory: 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
要看是哪家的设备。导通角最大为180度(实际不可能是180度,要小于180度)。那么极限的70%就是180*70%=126度。表示可控硅最大只能导通126度。 展开
0回复 回复
一个交流电的周期为360度,半波整流允许180度直流经过.可控硅整流时,并不是让180度的正半周电全部通过的,即所谓可控整流.当正半周加到可控硅的阳极,在180度的某一角度时,在可控硅的控制极加一触发脉冲,例如你公司设置为70%,就是在70加一脉冲,可控硅只能通过余下的110度的电压. 展开
0回复 回复