我厂电除尘调整菜单里有一项是“导通角极限”,我这里都是设置为“70%”,这个导通角极限是什么意思,根据什么进行设置,哪位大神能给详细解释一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 空山鸟语
    空山鸟语2014年12月17日

    要看是哪家的设备。导通角最大为180度(实际不可能是180度,要小于180度)。那么极限的70%就是180*70%=126度。表示可控硅最大只能导通126度。</br>同意! 展开

    回复 回复

  • 就不亮剑
    就不亮剑2014年03月23日

    学习一下:victory: 展开

    回复 回复

  • 安徽晨峰
    安徽晨峰2014年03月17日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • hth219
    hth2192014年01月09日

    要看是哪家的设备。导通角最大为180度(实际不可能是180度,要小于180度)。那么极限的70%就是180*70%=126度。表示可控硅最大只能导通126度。 展开

    回复 回复

  • 大灰狼
    大灰狼2013年12月09日

    一个交流电的周期为360度,半波整流允许180度直流经过.可控硅整流时,并不是让180度的正半周电全部通过的,即所谓可控整流.当正半周加到可控硅的阳极,在180度的某一角度时,在可控硅的控制极加一触发脉冲,例如你公司设置为70%,就是在70加一脉冲,可控硅只能通过余下的110度的电压. 展开