在调度端看到误报弹簧未储能,请问断路器弹簧储能信号正常时是什么样子的?正常动作后是什么样的?有没有原理图,信号是从哪里引出来的?导致误报弹簧未储能可能是什么原因导致的?有没有师傅指点一下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
储能信号若真的,未储能一般都是直流瓶的问题吧?比如事故造成长时间失电 展开
0回复 回复
储能信号 是又储能电机边上的一对辅助接点引出,正常的在开关跳闸后储能电机动作,以备下一次合闸时使用,如果说你的储能已储能,但是信号没上传,可以去查看下储能电机的辅助接点是否通合,一般情况下是储能电机的辅助接点没有上来,查一下就ok了 展开