在调度端看到误报弹簧未储能,请问断路器弹簧储能信号正常时是什么样子的?正常动作后

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
14

在调度端看到误报弹簧未储能,请问断路器弹簧储能信号正常时是什么样子的?正常动作后

本帖由zhaoguanqun发布于2014-04-11 07:19:381268次浏览3人跟帖

  • 14
  • 1268
关注
zhaoguanqun
2014年04月11日
帖子认领  

在调度端看到误报弹簧未储能,请问断路器弹簧储能信号正常时是什么样子的?正常动作后是什么样的?有没有原理图,信号是从哪里引出来的?导致误报弹簧未储能可能是什么原因导致的?有没有师傅指点一下

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 沙漠常青
    沙漠常青2014年09月12日

    储能信号若真的,未储能一般都是直流瓶的问题吧?比如事故造成长时间失电 展开

    回复 回复

  • cey434
    cey4342014年07月20日

    储能信号 是又储能电机边上的一对辅助接点引出,正常的在开关跳闸后储能电机动作,以备下一次合闸时使用,如果说你的储能已储能,但是信号没上传,可以去查看下储能电机的辅助接点是否通合,一般情况下是储能电机的辅助接点没有上来,查一下就ok了 展开

    回复 回复

  • 爱德华2014
    爱德华20142014年04月16日

    这个不错,楼主再分享多点好东西! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证