我厂为330WMW空冷机组,脱硝氨站为2*60立方米液氨储罐,今年准备进行罐体检查,如何将液氨储氨内液氨置换出来成为问题,求较各位高手说下详细步骤。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
储罐用注满冲洗,管道用氮气置换 展开
0回复 回复
尽量将液位降至最低,用蒸汽加热罐璧直到罐体压力不再有上升趋势,打开罐顶排净门利用氨气吸收罐稀释氨气,压力不再变动开始罐体充水,反复几次冲洗,再用氮气置换合格,打开人孔通风置换合格,进入前进行氨气浓度检测 展开
0回复 回复
氨站肯定有氨稀释罐,正确操作应为尽量用完,用不完的再往稀释罐里打,进行稀释,然后再用氮气吹扫。 展开
0回复 回复
</br>谢谢分享:lol:lol 展开
0回复 回复
先用压缩空气置换然后开工,作业完之后再用氮气置换合格后投运 展开
0回复 回复
尽量将液氨储罐内液氨用完,然后注满水浸泡,最后排光水就可以打开人孔了。 展开
0回复 回复