首先将实验挂片用丙酮或乙醇擦洗干净烘干,做循环水小型试验时用.挂片放在开式水系统,定期检查腐蚀情况.并计算腐蚀率.意义在于能更好的监督循环水对循环系统腐蚀情况.</br> 展开
0回复 回复
<blockquote>wsgcsu517 发表于 2014-6-21 08:00 /common/back.gif</br>看看就回帖 体现好风格</blockquote> 好孩子 一般闭式水都是用除盐水作为补充水,通过加联氨来控制pH和防止腐蚀,由于现在电厂对环保的要求越来越高,联氨用的地方越来越少,我在宁海调试百万机组时,闭式水有两路补水管路,一路是凝输泵过来的除盐水,一路是加过氨的凝结水作为补充水,我在宁海时就试过用凝结水作为补充水,每天检测铁和铜,当铁超过50ppb就加强换水,运行至168结束后发现运行情况良好,铜始终是2,3个ppb,铁始终在50ppb,即保证了闭式水不会腐蚀,又节省了加药,而且排出的废水不会个环保带来压力,是个很不错的方法。 展开
0回复 回复
看看就回帖 体现好风格</br> 展开
0回复 回复
防止水质变差,腐蚀设备 展开
0回复 回复