大家好,智能变电站采用点对点通讯。110kV PT合并单元是与测控装置直接通讯,还是与各间隔的CT合并单元级联后再进入测控?也就是说高压测控装置分别于PT合并单元、各间隔的CT合并单元通讯,还是只与各间隔的CT合并单元通讯(PT合并单元分别与各间隔的CT合并单元级联后)?多谢大家!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:)学习了,希望以后也能有机会接触数字化变电站 展开
0回复 回复
PT合并单元也就是母线合并单元直接上送至母线间隔交换机,然后间隔交换机再送至公用测控或者说是相应电压等级的母线测控),上送的是母线合并单元采集到的母线电压和母线合并单元的告警异常信息。</br>母线合并单元级联至间隔合并单元,将采集到母线电压送至间隔合并单元(仅送数字量电压),在间隔合并单元内通过采集到的间隔母线刀闸位置完成间隔电压切换。间隔合并单元的组网口将间隔内的电压电流和GOOSE信息</br>(告警异常信息)通过光纤送至间隔交换机,然后交换机再送至间隔测控。 展开
0回复 回复
<blockquote>罘欺騙沵ウ 发表于 2014-6-28 10:41 /common/back.gif</br>测控装置不会与合并单元发生任何直接联系 智能变电站的网络是干嘛用的 也就是说测控网采 电流与电压的 间隔 ...</blockquote> 110母线电压互感器通过网络与各间隔测控装置联系,各间隔电压互感器电压直接到各间隔的测控装置 展开
0回复 回复
测控装置不会与合并单元发生任何直接联系 智能变电站的网络是干嘛用的 也就是说测控网采 电流与电压的 间隔的合并单元与PT通过9-2或FT3 传输电压 与保护装置是通过点对点 或网络传输的 展开