事故停机如何做到锅炉防腐?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
5

事故停机如何做到锅炉防腐?

本帖由大海1111发布于2014-07-11 12:38:451029次浏览2人跟帖

  • 5
  • 1029
关注
大海1111
2014年07月11日
帖子认领  

正常停机可以加十八胺,那事故停机如何做到锅炉防腐?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • Yancey
    Yancey2014年09月07日

    首先看你是啥事故,机侧事故不需要动炉侧设备的,锅炉不需要放水,加氨和联氨,保证pH、溶解氧合适就行。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果非要放水,但不需要到炉膛里施工的,可热炉放水后投入锅炉干保护,放水前加氨和联氨,尽量钝化。停炉时间不要超过15天。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果要到炉子里干活,先加氨和联氨钝化热炉放水后,尽量把炉子烘干就行。停炉时间不要超过10天。</br></br></br> 展开

    回复 回复

  • 冰之男1
    冰之男12014年09月06日

    :):):):):):):) 展开