一个小电厂项目,110KV出线,进站光缆采用非金属的,和10KV, 110KV出线,同走一个电缆沟,200米。分别在3个不同支架,分别间距300,这样是否可行?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 电力小七
    电力小七2016年03月20日

    求高手解答,我们好学习 展开

    回复 回复

  • 电力小七
    电力小七2016年03月20日

    路过,学习学习 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年02月17日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • 十字间平房
    十字间平房2014年11月08日

    学习!!!!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • 老炮儿
    老炮儿2014年10月31日

    最好是单独的电缆管道,要不然10kv线路施工容易把光缆搞断,很麻烦的,影响很多业务,还要熔纤 展开

    回复 回复

  • 降耗节能
    降耗节能2014年09月10日

    </br></br>&nbsp;&nbsp;真有如此? 展开

    回复 回复

  • 罘欺騙沵ウ
    罘欺騙沵ウ2014年08月13日

    <blockquote>powertad&nbsp;发表于&nbsp;2014-8-10&nbsp;22:06&nbsp;/common/back.gif</br>请问你说的最新规范是什么?难道要在站内给一个,或两个光缆单独设沟,不太可能吧?</blockquote> 新建站是这样的&nbsp;单独的沟道&nbsp;并且全程穿管&nbsp;但是一般改造站中就没有实施 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2014年08月10日

    <blockquote>罘欺騙沵ウ&nbsp;发表于&nbsp;2014-8-10&nbsp;19:58&nbsp;/common/back.gif</br>在最新的规定中是不行的哦&nbsp;无金属通信光缆要必须有自己独立的物理通道&nbsp;也就是与其他电缆不同沟</blockquote> 请问你说的最新规范是什么?难道要在站内给一个,或两个光缆单独设沟,不太可能吧? 展开

    回复 回复

  • 罘欺騙沵ウ
    罘欺騙沵ウ2014年08月10日

    在最新的规定中是不行的哦&nbsp;无金属通信光缆要必须有自己独立的物理通道&nbsp;也就是与其他电缆不同沟 展开

    回复 回复

  • qjz
    qjz2014年08月06日

    这个真不懂 展开