关于凝结水加联氨的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
19

关于凝结水加联氨的问题

本帖由「安_静」发布于2014-07-25 12:20:403685次浏览7人跟帖

  • 19
  • 3685
关注
「安_静」
2014年07月25日
帖子认领  

除氧器运行正常,各参数正常,是否可以停止凝结水加联氨,只加氨水控制PH,其他控制指标不变化???各位大神是否遇到过类似的先例。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • shdjzhj
    shdjzhj2014年09月27日

    我们是间接空冷的,冷却水是除盐水,要求控制PH在7到8之间,我们加的是联胺调节PH的,然后就是给水加联胺控制溶氧:):victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 虎皮小馋猫
    虎皮小馋猫2014年09月01日

    联氨除氧只是用来对微量溶解氧的定量除氧,一般用在给水加的也很少,而除氧器是接近100%的百分比除氧,控制好除氧器和凝汽器泄露基本不用加联氨,空冷的主凝水本来溶解氧就偏大,加联氨得加多少才够啊 展开

    回复 回复

  • 2419573619
    24195736192014年08月26日

    凝结水可以少加联氨或者不加 展开

    回复 回复

  • 昊宇电力
    昊宇电力2014年08月24日

    加个溶氧表做个小实验,可以解决问题。我们的凝结水是不加联氨的。 展开

    回复 回复

  • qtoy1234
    qtoy12342014年07月30日

    <blockquote>「安_静」&nbsp;发表于&nbsp;2014-7-27&nbsp;11:14&nbsp;/common/back.gif</br>我们是直接空冷机组,严密性不是很好,现在在考虑退出凝结水加联氨。</blockquote> 那你们的机组加联胺就不奇怪了,你们要是有除氧器出口溶氧的监测仪表的话,可以做个小实验嘛,毕竟空冷机组跟常规的水冷是不太一样的。 展开

    回复 回复

  • 「安_静」
    「安_静」2014年07月27日

    <blockquote>zhen0624&nbsp;发表于&nbsp;2014-7-27&nbsp;01:38&nbsp;/common/back.gif</br>一般凝结水很少加联氨的,可能你们厂凝水系统含氧量较高,可以考虑改善凝结水系统溶氧含量高的原因,予以解&nbsp;...</blockquote> 我们是直接空冷机组,严密性不是很好,现在在考虑退出凝结水加联氨。 展开

    回复 回复

  • zhen0624
    zhen06242014年07月26日

    一般凝结水很少加联氨的,可能你们厂凝水系统含氧量较高,可以考虑改善凝结水系统溶氧含量高的原因,予以解决,大多数联氨加在给水。 展开