我们是间接空冷的,冷却水是除盐水,要求控制PH在7到8之间,我们加的是联胺调节PH的,然后就是给水加联胺控制溶氧:):victory::victory: 展开
0回复 回复
联氨除氧只是用来对微量溶解氧的定量除氧,一般用在给水加的也很少,而除氧器是接近100%的百分比除氧,控制好除氧器和凝汽器泄露基本不用加联氨,空冷的主凝水本来溶解氧就偏大,加联氨得加多少才够啊 展开
0回复 回复
凝结水可以少加联氨或者不加 展开
0回复 回复
加个溶氧表做个小实验,可以解决问题。我们的凝结水是不加联氨的。 展开
0回复 回复
<blockquote>「安_静」 发表于 2014-7-27 11:14 /common/back.gif</br>我们是直接空冷机组,严密性不是很好,现在在考虑退出凝结水加联氨。</blockquote> 那你们的机组加联胺就不奇怪了,你们要是有除氧器出口溶氧的监测仪表的话,可以做个小实验嘛,毕竟空冷机组跟常规的水冷是不太一样的。 展开
0回复 回复
<blockquote>zhen0624 发表于 2014-7-27 01:38 /common/back.gif</br>一般凝结水很少加联氨的,可能你们厂凝水系统含氧量较高,可以考虑改善凝结水系统溶氧含量高的原因,予以解 ...</blockquote> 我们是直接空冷机组,严密性不是很好,现在在考虑退出凝结水加联氨。 展开
0回复 回复
一般凝结水很少加联氨的,可能你们厂凝水系统含氧量较高,可以考虑改善凝结水系统溶氧含量高的原因,予以解决,大多数联氨加在给水。 展开
0回复 回复