三年的静电除尘器高压柜电压升高控制器就复位.无法正常工作

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
6

三年的静电除尘器高压柜电压升高控制器就复位.无法正常工作

本帖由wangeng01发布于2014-07-25 14:42:18906次浏览3人跟帖

  • 6
  • 906
关注
wangeng01
2014年07月25日
帖子认领  

某电厂三年的静电除尘器高压柜电压升高控制器就复位.无法正常工作,请大家分析一下有可能是哪的问题呀。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • hth219
    hth2192014年08月28日

    要看是哪家的控制器。还有现象不是很清楚。是电压升高后就会自复位?一般情况是看门狗电路动作了,造成复位。还要具体分析。接地什么的查一下,还有屏蔽电缆。 展开

    回复 回复

  • wangeng01
    wangeng012014年07月30日

    具体哪家不知道了,参分析出是哪里的问题吗 展开

    回复 回复

  • 静电除尘
    静电除尘2014年07月28日

    :)谁家的电控柜啊 展开