求助,凝结水精处理的一台混床出口流量偏小,求分析原因

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
27

求助,凝结水精处理的一台混床出口流量偏小,求分析原因

本帖由gjx0511508发布于2014-08-01 20:19:152678次浏览9人跟帖

  • 27
  • 2678
关注
gjx0511508
2014年08月01日
帖子认领  

一个新建电厂的凝结水精处理系统有ABC三台混床,C混床投运的时候流量偏小,投运AC或BC的时候,流量只有A或B混床的一半,而且旁路压差接近0.3Mpa了。而投AB的时候流量平均,旁路压差也只有0.15Mpa左右。 C混床树脂捕捉器打开后看了,也没什么东西,C混床树脂导出来,空罐投运还是流量小压差大。C混床第一次投运就有此现象。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • 951350564
    9513505642015年03月19日

    很好谢谢学习 展开

    回复 回复

  • sjblhytg
    sjblhytg2015年03月01日

    检查出水水帽是否堵塞\间隙是否符合设计 展开

    回复 回复

  • 冰之男1
    冰之男12014年11月06日

    :victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 懿丁
    懿丁2014年08月31日

    路过,学习学习 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2014年08月26日

    空罐都大的话,肯定是设备问题了,验收过了没,没有的话赶紧推给厂家搞。验收过了的话,解体查下内部了 展开

    回复 回复

  • 2419573619
    24195736192014年08月24日

    解开高混上部人孔,检查进水装置 展开

    回复 回复

  • yangjianping_83
    yangjianping_832014年08月22日

    当高混人孔打开时可以缓慢开启入口手动门控制流量,观察一下是不是所有水帽都进水。查一下水帽的设计水量和个数,看是不是能满足生产需要的流量。 展开

    回复 回复

  • yurangqiao
    yurangqiao2014年08月05日

    空罐都不行,拆管道看看有没有内衬橡胶剥离,再不行拆水帽,一个一个部件试 展开

    回复 回复

  • cthgx
    cthgx2014年08月04日

    出水滤网是不是有堵,建议检修冲洗再试验 展开

    回复 回复