一个新建电厂的凝结水精处理系统有ABC三台混床,C混床投运的时候流量偏小,投运AC或BC的时候,流量只有A或B混床的一半,而且旁路压差接近0.3Mpa了。而投AB的时候流量平均,旁路压差也只有0.15Mpa左右。 C混床树脂捕捉器打开后看了,也没什么东西,C混床树脂导出来,空罐投运还是流量小压差大。C混床第一次投运就有此现象。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很好谢谢学习 展开
0回复 回复
检查出水水帽是否堵塞\间隙是否符合设计 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
路过,学习学习 展开
0回复 回复
空罐都大的话,肯定是设备问题了,验收过了没,没有的话赶紧推给厂家搞。验收过了的话,解体查下内部了 展开
0回复 回复
解开高混上部人孔,检查进水装置 展开
0回复 回复
当高混人孔打开时可以缓慢开启入口手动门控制流量,观察一下是不是所有水帽都进水。查一下水帽的设计水量和个数,看是不是能满足生产需要的流量。 展开
0回复 回复
空罐都不行,拆管道看看有没有内衬橡胶剥离,再不行拆水帽,一个一个部件试 展开
0回复 回复
出水滤网是不是有堵,建议检修冲洗再试验 展开
0回复 回复