精处理压力设定

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
12

精处理压力设定

本帖由水贵如油发布于2014-09-07 05:02:421035次浏览3人跟帖

  • 12
  • 1035
关注
水贵如油
2014年09月07日
帖子认领  

我们厂精处理保护动作压力是0.9~3.5Mpa,压力高我知道退出原因,压力低了对精处理有什么影响呢,请教大家!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 水贵如油
    水贵如油2014年09月09日

    <blockquote>Yancey&nbsp;发表于&nbsp;2014-9-7&nbsp;20:01&nbsp;/common/back.gif</br>压力低,说明凝泵有问题,水的压头不够,到除氧器的给水流量不够。</blockquote> 你这是从主机角度去考虑,但在低负荷时,凝泵出力降低,压力下降(我们凝泵是变频的),这个时候需要手动关小除氧器水位调节阀,通过节流太高凝结水压力,防止精处理保护动作旁路开启,我想知道的是对化学的实际影响是什么,否则它就没必要设置这压力低保护在上面 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2014年09月08日

    压力低对精处理本身会有什么影响呢?我也想知道 展开

    回复 回复

  • Yancey
    Yancey2014年09月07日

    压力低,说明凝泵有问题,水的压头不够,到除氧器的给水流量不够。 展开

    回复 回复