我厂循环水补水是地表水,氯离子4mg/l左右。循环水没有外排,循环水氯离子也是4mg/l左右,而从循环水钙硬度,总硬度,碱度上却可以看出浓缩情况,为什么氯离子看不出浓缩?氯离子用硝酸银法滴定,酚酞滴进去不变红。另一处循环水用的地下水用同样的药剂和方法做补水和循环水氯离子可以反应出浓缩情况。是不是地表水有某种离子干扰?如何防止其他离子干扰呢??
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谢谢,学习了。 展开
0回复 回复
看了以上的帖子我觉得有两个极端,一个太小~一个太大,我厂原水氯离子较为稳定大约是20~30mg/l,循环水的补充水氯离子控制在40~50mg/l之间、循环水氯离子一般为80~100mg/l,就这样我们换热器都还出现了腐蚀现象。楼主说的情况可以适当的把硝酸银的浓度降低在做一做。 展开
0回复 回复
</br>斑竹辛苦了 展开
0回复 回复
我们是在新疆地区,用的是河水,水质季节性变化大,夏季原水氯根20mg/l~100mg/l左右,冬季的话原水氯根500mg/l~700mg/l左右,原水冷却后辅机冷却水氯根就达到了1000mg/以上,好多设备都腐蚀了,我们也加了阻垢缓蚀剂,但是作用不大,跪求解决办法:):time::) 展开
0回复 回复