合并单元 合并单元是采集遥测(电压电流),并上送保护(线路、主变、母差、母联)、SV交换机(测控、计量、故障录波、网络分析仪等) 一般功能要求 ■光纤传输 合并单元输出一般采用光纤传输系统,兼容接口是合并单元的光纤接插件。宜采用多模1310nm型光纤,ST接口。 ■光驱动器及接收器特性 1,光接收器的上升和下降时间:信号的上升和下降时间,由幅值的10%和90%两点确定,应小于 20 ns。 2,脉冲宽度失真:脉冲宽度失真应小于25 ns。 3,光传输的定时精度:数据转移应发生在半电压点测得的标称时钟周期的±10ns以内。 ■调试接口 合并单元应提供调试接口,可以根据现场要求对所发送通道的顺序、相序、极性、比例系数等进行配置。 ■合并单元接口要求合 并单元应提供可以接收最多12路采样值的光纤接口,还需提供必要的接口来接收B码或者是IEC 61588光纤网络同步信号。 ■合并单元的数字输出 合并单元的数字输出,采用DL/T 860.92协议;相关通道可以根据工程需要进行配置。合并单元的数字量输出为32位有符号数值;对于电流互感器,其最低位对应瞬时值1mA;对于电压互感器,其最低位对应瞬时值10mV。