智能终端 智能终端是采集遥信(信号、位置)并上送至保护、测控,由保护测控上送后台、远动通讯 ;相当于操作箱及部分测控功能。 一般功能要求1,智能终端具有开关量(DI)和模拟量(AI)采集功能,输入量点数可根据工程需要灵活配置;开关量输入宜采用强电方式采集;模拟量输入应能接收4~20mA电流量和0~5V电压量。2,智能终端具有开关量(DO)输出功能,输出量点数可根据工程需要灵活配置;继电器输出接点容量应满足现场实际需要。3,智能终端具有断路器控制功能,可根据工程需要选择分相控制或三相控制等不同模式。至少提供两组分相跳闸接点和一组合闸接点;跳、合闸命令需可靠校验。4,智能终端应具有接收保护跳合闸命令、测控的手合/手分断路器命令及隔离开关、地刀等GOOSE命令;输入断路器位置、隔离开关及地刀位置、断路器本体信号(含压力低闭锁重合闸等);跳合闸自保持功能;控制回路断线监视、跳合闸压力监视与闭锁功能。5,智能终端应具备三跳硬接点输入接口,可灵活配置的保护点对点接口(最大考虑10个)和GOOSE网络接口。宜统一采用ST型接口。6,智能终端应具备GOOSE命令记录功能,记录收到GOOSE命令时刻、GOOSE命令来源及出口动作时刻等内容,并能提供便捷的查看方法。7,智能终端具备跳/合闸命令输出的监测功能。当智能终端接收到跳闸命令后,应通过GOOSE网发出收到跳令的报文。8,智能终端的动作时间应不大于7ms。9,智能终端安装处应保留总出口压板和检修压板。10,智能终端应有完善的闭锁告警功能,包括电源中断、通信中断、通信异常、GOOSE断链、装置内部异常等信号。智能终端的告警信息通过GOOSE上送。11,智能终端应具备接收IEC61588或B码时钟同步信号功能,装置的对时精度误差应不大于±1ms。12,智能终端不配置液晶显示屏,但应具备(断路器位置)指示灯位置显示和告警。智能终端应至少带有1个本地通信接口(调试口),智能终端应提供方便、可靠的调试工具与手段,以满足网络化在线调试的需要。13,智能终端可具备状态监测信息采集功能,能够接收安装于一次设备和就地智能控制柜传感元件的输出信号,比如温度、湿度、压力、密度、绝缘、机械特性以及工作状态等。