智能变电站-智能终端

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
42

智能变电站-智能终端

本帖由lsxudong发布于2014-09-25 13:08:072801次浏览4人跟帖

  • 42
  • 2801
关注
lsxudong
2014年09月25日
帖子认领  

智能终端 智能终端是采集遥信(信号、位置)并上送至保护、测控,由保护测控上送后台、远动通讯 ;相当于操作箱及部分测控功能。 一般功能要求1,智能终端具有开关量(DI)和模拟量(AI)采集功能,输入量点数可根据工程需要灵活配置;开关量输入宜采用强电方式采集;模拟量输入应能接收4~20mA电流量和0~5V电压量。2,智能终端具有开关量(DO)输出功能,输出量点数可根据工程需要灵活配置;继电器输出接点容量应满足现场实际需要。3,智能终端具有断路器控制功能,可根据工程需要选择分相控制或三相控制等不同模式。至少提供两组分相跳闸接点和一组合闸接点;跳、合闸命令需可靠校验。4,智能终端应具有接收保护跳合闸命令、测控的手合/手分断路器命令及隔离开关、地刀等GOOSE命令;输入断路器位置、隔离开关及地刀位置、断路器本体信号(含压力低闭锁重合闸等);跳合闸自保持功能;控制回路断线监视、跳合闸压力监视与闭锁功能。5,智能终端应具备三跳硬接点输入接口,可灵活配置的保护点对点接口(最大考虑10个)和GOOSE网络接口。宜统一采用ST型接口。6,智能终端应具备GOOSE命令记录功能,记录收到GOOSE命令时刻、GOOSE命令来源及出口动作时刻等内容,并能提供便捷的查看方法。7,智能终端具备跳/合闸命令输出的监测功能。当智能终端接收到跳闸命令后,应通过GOOSE网发出收到跳令的报文。8,智能终端的动作时间应不大于7ms。9,智能终端安装处应保留总出口压板和检修压板。10,智能终端应有完善的闭锁告警功能,包括电源中断、通信中断、通信异常、GOOSE断链、装置内部异常等信号。智能终端的告警信息通过GOOSE上送。11,智能终端应具备接收IEC61588或B码时钟同步信号功能,装置的对时精度误差应不大于±1ms。12,智能终端不配置液晶显示屏,但应具备(断路器位置)指示灯位置显示和告警。智能终端应至少带有1个本地通信接口(调试口),智能终端应提供方便、可靠的调试工具与手段,以满足网络化在线调试的需要。13,智能终端可具备状态监测信息采集功能,能够接收安装于一次设备和就地智能控制柜传感元件的输出信号,比如温度、湿度、压力、密度、绝缘、机械特性以及工作状态等。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 爱上在路上2014
    爱上在路上20142014年12月27日

    :o:o:o:o:o:o:o:o:o 展开

    回复 回复

  • zhuoyixuan
    zhuoyixuan2014年10月22日

    :):):):):):) 展开

    回复 回复

  • 明华
    明华2014年10月16日

     智能变电站-智能终端 展开

    回复 回复

  • 转弯遇见
    转弯遇见2014年09月28日

    学习学习。。。。。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证