跪求解释为什么110千伏线路电磁环网过程中,发生跳闸的原因?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
41

跪求解释为什么110千伏线路电磁环网过程中,发生跳闸的原因?

本帖由木易学鹏发布于2014-12-09 11:10:302745次浏览6人跟帖

  • 41
  • 2745
关注
木易学鹏
2014年12月09日
帖子认领  

110千伏线路在电磁环网过程中,发生跳闸,A站到B站有一条电源线路(称为1线),正常运行供全所负荷;C站到B站的电源线路(称为2线)检修完毕后,恢复送电,从C站对2线充电正常,当进行电磁环网操作到B站负荷时,由1线倒至2线供电,在合上B站2线的开关时,2S后断路器发生跳闸,同时A站的1线断路器也发生跳闸,同为相间距离I段保护动作,A站1线断路器重合闸动作,重合成功,造成C站瞬间短时失压。A站1线断路器保护为RCS941,相间距离I、II、III段均投入,B站2线断路器保护:NSR201R,相间距离I、II、III段均投入,;B站保护报文为BC相故障,A站报文也为BC相故障,C站保护启动,未出口,也为相间距离I段保护动作。过程就是这样,会有哪些情况造成合环时相间距离保护动作?请各位大圣们分析下!!!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • 钰瑞之家
    钰瑞之家2016年08月10日

    应该是不同的电源,非同期合环 展开

    回复 回复

  • slgdzgx
    slgdzgx2016年07月29日

    可能是A、c站不是同一上级电源,非同期合欢。 展开

    回复 回复

  • peiyk2
    peiyk22016年05月31日

    </br>支持一下!!:):):):) 展开

    回复 回复

  • aimatx
    aimatx2016年02月17日

    路过,学习 展开

    回复 回复

  • 扬智
    扬智2015年02月03日

    穿越电流过大 展开

    回复 回复

  • larkinyk47
    larkinyk472015年02月02日

    相位角吧? 展开

    回复 回复