我们厂600MW锅炉两台电除尘器灰量偏差很大,A侧电除尘器各灰斗灰量很少,B侧电除尘器灰量特别大,以至于高负荷下部分灰斗满灰,引起极间短路。锅炉四角切圆燃烧,通过对比空预器进出口烟温,未明显发现两侧烟气流量存在较大差异,已调整两台引风机处理偏差,效果不明显,请问,是什么原因?有没有好的办法?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • llfzgw
    llfzgw2015年03月30日

    可以联系热力试验人员测量两台电除尘器烟气流量及除尘器进口粉尘浓度,找到原因后再采取措施。 展开

    回复 回复

  • lfgj2003
    lfgj20032015年03月27日

    进口烟道里的均风板检查一下,是破损了还是设计安装的位置不合理 展开

    回复 回复

  • zhxq1860
    zhxq18602015年01月03日

    很好 谢谢分享 展开

    回复 回复

  • hth219
    hth2192014年12月31日

    A,B侧的风量可能不一样。有可能是进口烟道的拐弯弯度不一致造成。粉尘由于离心力不一致的原因,造成一侧的粉尘量较多。 展开