两台变压器间有环流怎么处理?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
51

两台变压器间有环流怎么处理?

本帖由zwy9202发布于2015-01-19 17:22:121873次浏览7人跟帖

  • 51
  • 1873
关注
zwy9202
2015年01月19日
帖子认领  

两台变压器间有环流怎么处理?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • changan
    changan2015年07月02日

    我们系统中出现主变并列有环流的的情况都分列运行了,大部分时候都是中低压侧符合分配不均造成的。 展开

    回复 回复

  • 沙漠常青
    沙漠常青2015年07月02日

    学习了:):):):) 展开

    回复 回复

  • 嗨皮
    嗨皮2015年02月09日

    怎样看主变环流,谢 展开

    回复 回复

  • tianxia85
    tianxia852015年02月07日

    首先得知道为什么有环流,变压器的档位不一致、变压器的容量不一样还是其他别的原因,从根本上解决,分列运行是通过方式的变化来调整的一种方式 展开

    回复 回复

  • 肮脏的窗
    肮脏的窗2015年02月04日

    保持中性点的唯一性  变压器在备用状态的情况下应该不会产生环流了吧 展开

    回复 回复

  • lsrkm2009
    lsrkm20092015年01月21日

    <blockquote>失佚韓烨&nbsp;发表于&nbsp;2015-1-20&nbsp;23:11&nbsp;/common/back.gif</br>那就不要并联么,正常工作的时候让他们分开运行,事故的时候在并联,或者尽可能调整低压侧电压,使其接近相&nbsp;...</blockquote> 分列运行,高压侧母线和低压侧母线的分段开关分开。 展开

    回复 回复

  • 失佚韓烨
    失佚韓烨2015年01月20日

    那就不要并联么,正常工作的时候让他们分开运行,事故的时候在并联,或者尽可能调整低压侧电压,使其接近相等。 展开