间接冷却水的pH值持续升高原因

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
40

间接冷却水的pH值持续升高原因

本帖由zhaoyang159发布于2015-01-23 10:14:24816次浏览6人跟帖

  • 40
  • 816
关注
zhaoyang159
2015年01月23日
帖子认领  

大家好,我厂间接冷却水系统补的是除盐水,因扇区的材质为铝的,厂家提供的水质pH7-8.5

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • zhansafen
    zhansafen2015年07月08日

    表计的问题可能性大 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2015年02月13日

    冷却水PH值应制止在8.2较好,泵出口溶氧高应为漏空气所致。 展开

    回复 回复

  • qingfeng_123
    qingfeng_1232015年01月30日

    从系统上查找原因,换热器有无泄漏,补水量有无明显变化,设备有无异常 展开

    回复 回复

  • zhaoyang159
    zhaoyang1592015年01月24日

    间冷水补的是除盐水,间冷水的pH值持续升高,不知是何原因 展开

    回复 回复

  • 韩良秀HLX
    韩良秀HLX2015年01月24日

    前一段时间冷却水的PH值怎么样,再从进水水质方面查一下原因。 展开

    回复 回复

  • shdjzhj
    shdjzhj2015年01月23日

    我们也是空冷机组,用的是北京首航的,铝材质,厂家让我们控制的指标是PH7~8,电导<5us/cm. 展开

    回复 回复