间接空冷机组的同行都来说说你们厂间冷塔水质的控制标准,我们的冷却器用的是北京首航的,材质是铝材质,厂家要求的控制指标是PH7~8,电导控制在小于5us/cm。PH控制调节方式是加联胺。欢迎大家发表意见:):)