间接空冷机组的同行都来说说你们厂间冷塔水质的控制标准,我们的冷却器用的是北京首航的,材质是铝材质,厂家要求的控制指标是PH7~8,电导控制在小于5us/cm。PH控制调节方式是加联胺。欢迎大家发表意见:):)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 王小贱
    王小贱2017年07月06日

    pH加联胺可以控制,你逗我呢吧,楼主,pH应该是加氨吧?</br> 展开

    回复 回复

  • TPRI—2010
    TPRI—20102015年01月26日

    这个问题比较新颖,很少见。不过通常来说,你这个水质控制指标要么按照国家标准或者厂家推荐标准控制,要么就需要自己做试验,选择合适的碱化剂,能够同时满足铝材质的防腐和防垢要求。 展开