我是一名配网调度员,前几天处理一个事故:变电站当时10kV系统C相接地小车开关柜仓位冒烟,我就远方遥控将小车开关转到热备用后接地消失,但10kV小车开关柜仓位冒火,只有将电源侧开关停下后将故障小车开关隔离后在送电源侧开关恢复其余出线供电,事后检修人员现场查看是小车开关真空泡及C相避雷器故障,更换后送电正常。个另同事认为我应直接远方遥控拉电源开关而不该远方遥控将小车开关转到热备用说可能爆炸,当时变电站现场工作人员说观察了可以远方拉小车开关,我才拉的,不知处理得妥不妥?请高众人指点!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:time::time::time::time:时间问题。。。。 展开
0回复 回复
我们也是小车开关,系统单相接地时没发生爆炸</br> 展开
0回复 回复