我厂使用的是,电脑中是平衡容器差压式变送器(EJA)和电接点水位计经二次表输出4-20MA到DCS中,双色水位计和磁翻转水位计这两个在工业电视中。 展开
0回复 回复
一般都是有三种:电接点、平衡差压、双色云母,没办法太重要了 展开
0回复 回复
规定上要上三种不同类型的,起炉一般看就地和电接点,正常生产后以平衡容器为主,一般数值三取中,连锁三取二 展开
0回复 回复
一般都是有三种,电接点、平衡差压、双色云母,没办法太重要了,双色云母要用闭路电视监控 展开
0回复 回复
报纸正解啊 展开
0回复 回复
平衡容器监视DCS的 电接点仪表 还一个就是监控电视的双色水位计 展开
0回复 回复
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开
0回复 回复
楼上说的对,另外还有电接点水位计(电厂常用),通过电接点水位计4~20ma输出到DCS显示。一般DCS分别有两个电接点水位显示,一个是变送器和电接点,这样更可靠,安全。:lol 展开
0回复 回复
一般上传到DCS使用的是平衡容器,我们用的是智能型平衡容器,效果不错。一般的平衡容器不好用 展开
0回复 回复