水汽监督中,在手工取样盘后的化学监督仪表装置中,装设了纤维过滤器,阳电导,比电导,PH,硅和钠等需经过纤维过滤器再进行在线测量,请问这是为什么?单单只有溶解氧的测量水样不经过纤维过滤器,这又是为什么?请各位大神帮忙解答下,不胜感激~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 野百合也有春天
    野百合也有春天2015年05月14日

    <blockquote>迦楼罗王&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-11&nbsp;11:43&nbsp;/common/back.gif</br>当然了,这是我的理解。</blockquote> 听起来有道理 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2015年04月11日

    当然了,这是我的理解。 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2015年04月11日

    这些过滤器的作用当然是为了去除水中的杂质,保护在线仪表了。溶氧的那个不设过滤器,是为了提高管路的严密性,防止过滤器的结合处漏气,或者是滤芯内部还有气泡,这些对于测量结果的影响非常大的。 展开