本帖最后由 hdlnet 于 2015-3-23 20:14 编辑 3月23日,运行填写B2给煤机3条缺陷,1)料位不准确,2)煤量显示偏低,3)称重不准。针对缺陷1,就地已经更换为新型料位测量系统,调整POSITION电位器以后,显示正常,针对2)、3)条缺陷,工程师站组态曲线,包括瞬时煤量、电耳料位、分离器出口温度、给煤机转速指令、电流。检查历史曲线,发现3月22日14:50,给煤机电流突升,料位升高,出口温度下降,瞬时煤量从21.5t/h降低为18.7t/h,自动状态下,指令、煤量逐渐降低,运行人员将B2给煤指令降低为20%,B1维持25%。就地检查B2变频器输出17.5,B1变频器输出15.6,煤量显示B2为10.8 t/h,B1为12.7t/h,说明B2给煤机转速高,煤量显示低,测量电桥输出12-15,22-25为6.1mV DC,电源13-14,23-24为9.8V DC,由于2侧称重传感器电源、输出在就地控制柜内均为并接,只能在给煤机就地接线盒内,拆除1只称重传感器输出,北侧的12-15为10.2mV DC,南侧的22-25为2.8 mV DC,甩掉不正常的南侧称重传感器接线以后,恢复正常,运行人员逐步调整B1、B2给煤机控制指令至相互平衡。存在的问题如下,CFC-300升级为CFC-310以后,检查称重传感器需要解线,给煤量产生扰动,如何通过在线参数设置,或者其他方式,将称重模式切为容积模式,消除称重传感器缺陷以后,再恢复称重模式,以避免给煤机转速、给煤量的大幅度波动。