亲们,求助,,35万机组凝器气铁含量4,精处理1,给水2,但是主蒸汽铁含量实验结果为0,是否有这种可能?? 什么原因呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • 594592605
    5945926052016年09月14日

    按照标准操作呀,可以带标样做一下 展开

    回复 回复

  • 2419573619
    24195736192016年04月21日

    蒸汽铁含量不可能为零 展开

    回复 回复

  • liuli710616
    liuli7106162016年03月24日

    单双倍就应该双倍比单倍大,双倍为双倍加药。你是不是操作有误了,我厂做的单倍0.3左右,双倍0.5左右 展开

    回复 回复

  • charlotte
    charlotte2015年05月02日

    <blockquote>迦楼罗王&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-11&nbsp;11:36&nbsp;/common/back.gif</br>单双倍什么意思,怎么没有听过</blockquote> 单倍应该比双倍小才对吧,我也不太懂 展开

    回复 回复

  • ゛遊戯!|゛
    ゛遊戯!|゛2015年04月12日

    :):):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • ゛遊戯!|゛
    ゛遊戯!|゛2015年04月12日

    :):):):):):):) 展开

    回复 回复

  • fyjsyfk@126.com
    fyjsyfk@126.com2015年04月10日

    用手工测的,并且我们的单双倍一直很大,单倍0.60左右,双倍0.120左右,这是什么原因呢 展开

    回复 回复

  • TPRI—2010
    TPRI—20102015年04月03日

    理论上说不太可能,不过你们是用什么方法测的呢?如果是手工实验室分析的话,可能有测量误差在里面,最好用原子吸收法确认一下! 展开