请教压力开关的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
20

请教压力开关的问题

本帖由littlecherry发布于2015-04-12 14:08:04623次浏览4人跟帖

  • 20
  • 623
关注
littlecherry
2015年04月12日
帖子认领  

同一取样点压力开关动作时变送器显示值与压力开关动作值不符,但单独校验压力开关动作值正确,这个现象正常吗?请各位指教。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • chenjiarong
    chenjiarong2015年04月19日

    路过,学习了。。。。:) 展开

    回复 回复

  • xiaofei1015
    xiaofei10152015年04月19日

    如果两个元件都没问题,那么两个元件测量取样高度有误差吧~ 展开

    回复 回复

  • t3t
    t3t2015年04月18日

    </br>1、压力开关是粗测器,糙哥一枚</br>2、压变精度远高于压力开关,但压变精度说的是电流信号的精度,表头不是计量考核量,而表头示值不准,也有可能</br>3、您既然有标准压力源,那您可以先落实一下压变表头示值准不准么</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不然的话,讲他俩那个准,就是瞎猜的吧</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;黑嘿</br></br></br> 展开

    回复 回复

  • dongriyuxue
    dongriyuxue2015年04月15日

    能够确定压力开关动作准确,可能是变送器不准确或者取样位置、管路等原因。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证