我们这有两个气动关断门,相隔不远,调门的出入口,这次小修技改,加失气、失电保卫,每个气动门都是双线圈电磁阀开关两路气源控制,24v电源接旁边,dcs两路信号控制开、关;两个门关门的一路,并着一个急停按钮(两个门的线一起接在常开接点),现在出现一个问题,DCS上两个门分别开没问题,可是关入口门时,出口门也一起关,挑了急停按钮去出口门那根线就没事了,,,但是旁边的两个门就没有这种情况,求教大神啊~
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>bdlove 发表于 2015-4-28 15:01 /common/back.gif</br>急停按钮的接线把两个门的关指令线并起来了,因此随便操作关哪个门都是两个门同时关。你把关门的接线原理图 ...</blockquote> 对啊,后来我们也意识到这一点,可是旁边的门和这个接线一样,就不会出现这问题。。。 展开
0回复 回复
急停按钮的接线把两个门的关指令线并起来了,因此随便操作关哪个门都是两个门同时关。你把关门的接线原理图画出来就很清楚了。 展开
0回复 回复