两个气动门加保卫后出现的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
10

两个气动门加保卫后出现的问题

本帖由mxpeienangng发布于2015-04-17 00:48:13587次浏览2人跟帖

  • 10
  • 587
关注
mxpeienangng
2015年04月17日
帖子认领  

我们这有两个气动关断门,相隔不远,调门的出入口,这次小修技改,加失气、失电保卫,每个气动门都是双线圈电磁阀开关两路气源控制,24v电源接旁边,dcs两路信号控制开、关;两个门关门的一路,并着一个急停按钮(两个门的线一起接在常开接点),现在出现一个问题,DCS上两个门分别开没问题,可是关入口门时,出口门也一起关,挑了急停按钮去出口门那根线就没事了,,,但是旁边的两个门就没有这种情况,求教大神啊~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • mxpeienangng
    mxpeienangng2015年04月30日

    <blockquote>bdlove&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-28&nbsp;15:01&nbsp;/common/back.gif</br>急停按钮的接线把两个门的关指令线并起来了,因此随便操作关哪个门都是两个门同时关。你把关门的接线原理图&nbsp;...</blockquote> 对啊,后来我们也意识到这一点,可是旁边的门和这个接线一样,就不会出现这问题。。。 展开

    回复 回复

  • bdlove
    bdlove2015年04月28日

    急停按钮的接线把两个门的关指令线并起来了,因此随便操作关哪个门都是两个门同时关。你把关门的接线原理图画出来就很清楚了。 展开