请教:DCS系统大概有100多点的温度异常晃动现象是热电阻信号,电偶和AI点都没有异常磨煤机和给水泵的温度点异常晃动不知为什么,求解

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • tjlzf
    tjlzf2015年04月24日

    abb的ASI23板对热电阻测量时在TAI06端子板上有温度补偿的热电阻。在输入模块上有补偿的显示,如补偿显示摆动即为补偿电阻或连接预置电缆有问题。根据摆动现象逐步排除即可。 展开

    回复 回复

  • wwwcjg
    wwwcjg2015年04月24日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2015-4-24&nbsp;10:12&nbsp;/common/back.gif</br>DCS室温波动所致,如为部分则看一下温度端子板上的测温电阻是否异常(通过DCS专用块可监视其&nbsp;变化)。</blockquote> ABB系统的ASI23板子,热电阻应该是没有温度补偿的</br>现在就是晚上的时候开始晃动,一到白天就正常了 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2015年04月24日

    DCS室温波动所致,如为部分则看一下温度端子板上的测温电阻是否异常(通过DCS专用块可监视其&nbsp;变化)。 展开