TSI(如本特利3500和菲利普MMS6000)的前端缓冲输出和后端缓冲输出在信号输出方式、可靠性和接线等方面有什么区别?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 熊笨笨
    熊笨笨2015年05月04日

    :victory:                                展开

    回复 回复

  • 潘昌迁
    潘昌迁2015年05月04日

    特利3500的前端缓冲输出和后端缓冲输出在信号输出方式、可靠性都一样,只是接线方式不一样,前端缓冲输出接线方式是BNC(同轴电缆)方式,一般用于测试仪器接线;后端缓冲输出就是普通的端子接线方式,用三芯屏蔽电缆接线。</br>&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • bdlove
    bdlove2015年04月28日

    本特利3500的前端缓冲输出和后端缓冲输出在信号输出方式、可靠性都一样,只是接线方式不一样,前端缓冲输出接线方式是BNC(同轴电缆)方式,一般用于测试仪器接线;后端缓冲输出就是普通的端子接线方式,用三芯屏蔽电缆接线。</br> 展开