超临界机组采用过滤器加混床,现在显示Na含量大于3,除盐水na含量1.2左右,原水采用城市污水+原水深度处理+UF+RO+EDI,系统里不加NACLO,单西安热工院检测的就是Na,Cl含量高,混床采用氨型运行方式,问题在哪里,大家讨论下
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
高混系统采用铵型运行风险比较大,影响因素众多。至于高混运行周期短,和给水pH值关系很大。 展开
0回复 回复
再生不彻底?混脂了吧 展开
0回复 回复
<blockquote>1143772230 发表于 2015-6-6 09:10 /common/back.gif</br>氨化混床本来就容易漏Na和cL,你们再生周期太长了,看看能不能省略哪些操作吧,这个只是我的个人意见</blockquote> 再生一套最少也要2天, 展开
0回复 回复
<blockquote>大海1111 发表于 2015-6-1 18:23 /common/back.gif</br>是主蒸汽的钠超标,超过3了,过滤器出口的一般最大就是5,混床出口没有纳表,</blockquote> 氨化混床本来就容易漏Na和cL,你们再生周期太长了,看看能不能省略哪些操作吧,这个只是我的个人意见 展开
0回复 回复
<blockquote>1143772230 发表于 2015-5-27 16:49 /common/back.gif</br>如果我没记错的话氨化混床指标是:电导<0.15/二氧化硅<10/</br>钠<10</blockquote> 是主蒸汽的钠超标,超过3了,过滤器出口的一般最大就是5,混床出口没有纳表, 展开
0回复 回复
如果我没记错的话氨化混床指标是:电导<0.15/二氧化硅<10/</br>钠<10 展开
0回复 回复
<blockquote>yangxingvs 发表于 2015-5-14 21:29 /common/back.gif</br>混床采用氨型运行方式,其实就是混床过度失效运行,很容易造成漏其它离子</blockquote> 可是氢型运行3天就不行了,加氨量也大,再生不过来,一共2台机,5套混床,一个再生周期都要15天,能不能混床走50%水,开50%混床旁路,可否? 展开
0回复 回复
混床采用氨型运行方式,其实就是混床过度失效运行,很容易造成漏其它离子 展开
0回复 回复