ABB气动执行机构隔膜完好,进气后就从中间漏气,请教各位,是什么问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
30

ABB气动执行机构隔膜完好,进气后就从中间漏气,请教各位,是什么问题

本帖由57797464dj发布于2015-05-25 07:05:43647次浏览5人跟帖

  • 30
  • 647
关注
57797464dj
2015年05月25日
帖子认领  

ABB气动执行机构隔膜完好,进气后就从中间漏气,请教各位,是什么问题

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 13911822069
    139118220692015年12月28日

    有可能里面的密封圈坏了,建议检查一下 展开

    回复 回复

  • 鱼游天下
    鱼游天下2015年05月29日

    隔膜表面要光滑,压板表面要光滑,安装时,螺丝对称安,不能偏斜,保证各部受力均匀,否则,就是安完不漏,也挺不了多长时间。 展开

    回复 回复

  • netcore
    netcore2015年05月29日

    阀杆中间有一个密封的O型圈,一般应该是塑料王材料。 展开

    回复 回复

  • 57797464dj
    57797464dj2015年05月26日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2015-5-25&nbsp;15:53&nbsp;/common/back.gif</br>膜片与阀门传动杆连接的螺丝漏气。紧固即可</blockquote> 已经查过了,不是螺丝漏气,是隔膜中间穿孔压板处漏气</br></br> 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2015年05月25日

    膜片与阀门传动杆连接的螺丝漏气。紧固即可 展开