引风机出口挡板执行器只有一台,上次执行器故障,导致关到位信号误发,造成机组RB,有没有什么好的方案来解决这个单点保护?原来有一个想法是,关信号和开取非相与后作为跳闸信号,但是如果实际关下来,开信号未脱开,导致引风机未跳闸,可能会造成炉膛负压波动,导致MFT。故没采用
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
开关型的执行器也有带两个关闭信号辅助接点的,如果只有一个接点可用关闭接点与一下开启接点的非做二取二。再有出口挡板关闭不跳引风机很正常,负压波动紧急降负荷就行啦没有什么大不了,按照RB做好事故预想紧急停运上层磨煤机就行啦,这种情况只有在75%负荷以上稍微有点风险,现在哪还有那么高的负荷呀。 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 人生何处不天涯 于 2015-5-29 19:20 编辑 </i> <blockquote>tjlzf 发表于 2015-5-29 09:51 /common/back.gif</br>为什么出口挡板关闭信号误发让它触动RB呢,你可以取消它。再有必须采取时可使用反馈和限位开关两种形式二取 ...</blockquote>出口挡板关闭不去跳引风机的话,应该会引起炉膛负压波动的吧</br></br></br>可是执行器选择的是开关型的ROTORK执行器,没有模拟量反馈</br></br>不过这倒是一个好的方案,就是不知道开关型的ROTORK执行器改成带反馈的能不能只换内部的板子就行了?还是不用换板子,只要在系统菜单里面设置开放模拟量反馈就行?</br></br>如果还不行,要换成模拟量控制的执行器就麻烦了</br></br></br></br></br> 展开
0回复 回复
为什么出口挡板关闭信号误发让它触动RB呢,你可以取消它。再有必须采取时可使用反馈和限位开关两种形式二取二 展开
0回复 回复
我顶 展开
0回复 回复