有没有解决引风机出口挡板关到位跳引风机单点保护的好的方案?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
13

有没有解决引风机出口挡板关到位跳引风机单点保护的好的方案?

本帖由人生何处不天涯发布于2015-05-28 15:18:47550次浏览4人跟帖

  • 13
  • 550
关注
人生何处不天涯
2015年05月28日
帖子认领  

引风机出口挡板执行器只有一台,上次执行器故障,导致关到位信号误发,造成机组RB,有没有什么好的方案来解决这个单点保护?原来有一个想法是,关信号和开取非相与后作为跳闸信号,但是如果实际关下来,开信号未脱开,导致引风机未跳闸,可能会造成炉膛负压波动,导致MFT。故没采用

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • tjlzf
    tjlzf2015年05月29日

    开关型的执行器也有带两个关闭信号辅助接点的,如果只有一个接点可用关闭接点与一下开启接点的非做二取二。再有出口挡板关闭不跳引风机很正常,负压波动紧急降负荷就行啦没有什么大不了,按照RB做好事故预想紧急停运上层磨煤机就行啦,这种情况只有在75%负荷以上稍微有点风险,现在哪还有那么高的负荷呀。 展开

    回复 回复

  • 人生何处不天涯
    人生何处不天涯2015年05月29日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;人生何处不天涯&nbsp;于&nbsp;2015-5-29&nbsp;19:20&nbsp;编辑&nbsp;</i> <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2015-5-29&nbsp;09:51&nbsp;/common/back.gif</br>为什么出口挡板关闭信号误发让它触动RB呢,你可以取消它。再有必须采取时可使用反馈和限位开关两种形式二取&nbsp;...</blockquote>出口挡板关闭不去跳引风机的话,应该会引起炉膛负压波动的吧</br></br></br>可是执行器选择的是开关型的ROTORK执行器,没有模拟量反馈</br></br>不过这倒是一个好的方案,就是不知道开关型的ROTORK执行器改成带反馈的能不能只换内部的板子就行了?还是不用换板子,只要在系统菜单里面设置开放模拟量反馈就行?</br></br>如果还不行,要换成模拟量控制的执行器就麻烦了</br></br></br></br></br> 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2015年05月29日

    为什么出口挡板关闭信号误发让它触动RB呢,你可以取消它。再有必须采取时可使用反馈和限位开关两种形式二取二 展开

    回复 回复

  • 人生何处不天涯
    人生何处不天涯2015年05月28日

    我顶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 展开

    回复 回复