某RTU采用部颁CDT(DL451-91)通信规约,YC板A/D转换使用AD574芯片,现采集某220KV线路负荷(CT变比为600/5),在主站端接受到该线路的遥测信息字为OA630D980FB8H(P为前一路,Q为后一路),问此时该线路的有功功率、无功功率为多少? 答案:-74.72 MW,-11.18Mvar谁能帮帮我,答案怎么得来的?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
好,谢谢你,大家都需要的好帖 展开
0回复 回复
楼上的回答很厉害 学习了 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 liweisdut 于 2015-7-3 11:11 编辑 </i> 参考论文《基于电力规约的遥测量系数的讨论》中图一及其中CDT规约解码部分,很容易得到答案,-74.72和11.62。你给出的第二个答案有点问题</br>P= -669/2047*866.0254*2200*120/1000000 = -74.7210272178</br>Q=-104/2047*866.0254*2200*120/1000000 = -11.6158248082</br></br> 展开