由于目前现场进行超低排放改造,未来实施“燃煤机组烟气趋零排放”,在线仪表使用量程为SO2:0~1300mg/m3、NO:0~2000mg/m3,工厂设定量程为SO2:0~500/2500vpm、NO:0~400/2000mg/m3。脱硫脱硝系统改造后现有仪表测量精度低,误差较大,技改承包方提出更换仪表气室即可满足仪表精度与误差方面的要求。更换气室后,仪表工厂设定量程为SO2:0~200/1000vpm、NO:0~100/750mg/m3。想了解以下几个问题:1、仪表是否可以通过更换气室达到量程变小的目的,精度与误差是否真正的得到了提高?2、工厂设定量程是如何进行更改的,是通过西门子专用软件?3、U23仪表最小使用量程可以设置为工厂设定最小量程-10%,为何更换气室后的仪表,最小使用量程可以设置为SO2:0~6mg/m3、NO:0~1.0mg/m3,是什么原因造成的呢?4、仪表量程压缩有没有相关技术规定,量程压缩比方面的。愿各位师傅能给小弟予以指导,不胜感激,在此提前谢谢诸位。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>lgt831 发表于 2015-6-24 10:07</br>大量程使用到低量程的测量结果肯定是不准的。</br>精确度*量程=误差。低硫煤就得用量程小的气室,测量才准确。 ...</blockquote> 是的,为了确保不发生不可预测的偏差问题,已重新采购表计。谢谢您的指导! 展开
0回复 回复
大量程使用到低量程的测量结果肯定是不准的。</br>精确度*量程=误差。低硫煤就得用量程小的气室,测量才准确。用U23软件牵量程貌似可以使用,但是与比兑的结果一定是有很大偏差的,一般环保局在你测量值比实际值偏大的情况下,不太会找你麻烦,但是小了的话你就等着下岗吧。</br>所以记得量程一定要按照技术协议签订的来进行要求,不能松口。</br>变换量程的表计是用一个接口软件给你进行了变更,一般技术厂家的工程师就能办到。但是量程一定要贴切你的实际量程。 展开
0回复 回复