我们这边运行方式习惯于将66kV线路末端的开关保护退掉,线路故障的时候靠电源端开关跳开隔离故障点,不知道大家有没有和我们一样摆运行方式的,如果有,都是出于哪些考虑呢,请教了

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 嗨皮
    嗨皮2017年01月18日

    接着问下各位,不退会有什么影响?</br> 展开

    回复 回复

  • slgdzgx
    slgdzgx2016年07月29日

    同意楼上,线路末端保护不带方向的话,受电端应该退出保护, 展开

    回复 回复

  • wxd2005
    wxd20052015年12月15日

    同意楼上的,但也有不退的。退的原因是作为末端,线路故障时,开关不通过故障电流。 展开

    回复 回复

  • 沙漠常青
    沙漠常青2015年07月02日

    你指的末端是受电端吗?&nbsp;&nbsp;如果线路保护不带方向的话,受电端应该退出保护 展开