高速混床的运行时间跟你高速混床的树脂比例有直接关系,另外也与凝结水氨的过剩量有关。高速混床的运行时间可用下式计算:Th=(混床内阳树脂的体积m3R*阳树脂体积交换容量mol/m3R)/(凝结水中氨含量mmol/l*混床出力m3/h) 展开
0回复 回复
<blockquote>TPRI—2010 发表于 2015-7-14 08:47 /common/back.gif</br>从运行周期来说,确实有点短,制水量也不多。麻烦你和我说一下具体的凝结水电导率平均值,凝结水平均流量, ...</blockquote> 凝结水电导率平均值0.18,凝结水平均流量1159,还有高混中阳树脂的体积约3250L。 展开
0回复 回复
<blockquote>TPRI—2010 发表于 2015-7-14 08:47 /common/back.gif</br>从运行周期来说,确实有点短,制水量也不多。麻烦你和我说一下具体的凝结水电导率平均值,凝结水平均流量, ...</blockquote> 凝结水电导率平均值0.18,凝结水平均流量1159,还有高混中阳树脂的体积约3250L。 展开
0回复 回复
从运行周期来说,确实有点短,制水量也不多。麻烦你和我说一下具体的凝结水电导率平均值,凝结水平均流量,还有高混中阳树脂的体积,这样大概可以计算制水量应该为多少。 展开
0回复 回复
<blockquote>TPRI—2010 发表于 2015-7-13 09:15 /common/back.gif</br>你们现在高速混床运行周期为多少天?周期制水量能达到多少?还有你们的给水pH控制范围为多少?</blockquote> 现在高速混床运行周期为5天左右,周期制水量66000立方左右,我们的给水pH控制范围为9.2-9.6 。帮忙分析一下,谢谢! 展开
0回复 回复
你们现在高速混床运行周期为多少天?周期制水量能达到多少?还有你们的给水pH控制范围为多少? 展开
0回复 回复