关于超临界机组RB问题!

本帖由doushi发布于2015-09-04 15:35:591322次浏览10人跟帖

  • 54
  • 1322
关注
doushi
2015年09月04日
帖子认领  

机组发生RB时,机组控制方式为什么要由协调控制方式切为汽机跟随方式,主汽压力切为滑压控制方式。 就是为了主汽压力随机组负荷能够快速响应吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 1团长
    1团长2017年03月09日

    <blockquote>热控小鱼&nbsp;发表于&nbsp;2015-9-5&nbsp;10:54&nbsp;/common/back.gif</br>RB是极端复杂的打扰动工况,之所以要切到TF方式主要的思想是为了保证机炉不超压,此时单台辅机运行,我们要&nbsp;...</blockquote> 学习,谢谢 展开

    回复 回复

  • 1团长
    1团长2017年03月09日

    <blockquote>热控小鱼&nbsp;发表于&nbsp;2015-9-5&nbsp;10:54&nbsp;/common/back.gif</br>RB是极端复杂的打扰动工况,之所以要切到TF方式主要的思想是为了保证机炉不超压,此时单台辅机运行,我们要&nbsp;...</blockquote> 学习,谢谢 展开

    回复 回复

  • Mr..王先生
    Mr..王先生2017年01月04日

    学习了……专业!</br> 展开

    回复 回复

  • zhongzhenshun
    zhongzhenshun2017年01月04日

    RB一般情况下都是切位TF模式,也就是汽机调压。</br>因为一个机组在极端情况下,容易引起超压的问题,如果超压不可控,设备可能会发生损坏,进而有可能引起次生伤害(如人员伤害)</br></br>而为什么选择TF,而不用BF呢?也是因为汽机调压比锅炉调压来的及时,来的快(压力设定值,由于极端情况,值班人员也是特别紧张,且很少遇到这类的情况,如果不预先按照滑压设定的压力曲线给定,怕人员压力给定不及时,且引起汽机锅炉不平衡造成机组振荡等问题)。</br></br>汽机调压的过程中,锅炉又在干啥呢?就是快速减煤(跳磨),因为RB动作了,机组承担不了当前这么多的负荷量,需要降低负荷。(有的厂家是RB动作后,指定给煤量、有的是指定负荷作为一个RB过程的判断信号,当前负荷和煤量也是存在曲线对照关系) 展开

    回复 回复

  • boge202
    boge2022017年01月04日

    非常感谢,灰常给力 展开

    回复 回复

  • zhongzhenshun
    zhongzhenshun2015年10月21日

    写的很好,学习了! 展开

    回复 回复

  • 倪是唯一
    倪是唯一2015年10月06日

    很专业啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 展开

    回复 回复

  • ゛Esc_。
    ゛Esc_。2015年09月05日

    非常感谢,灰常给力 展开

    回复 回复

  • doushi
    doushi2015年09月05日

    <blockquote>热控小鱼&nbsp;发表于&nbsp;2015-9-5&nbsp;10:54&nbsp;/common/back.gif</br>RB是极端复杂的打扰动工况,之所以要切到TF方式主要的思想是为了保证机炉不超压,此时单台辅机运行,我们要&nbsp;...</blockquote> 非常感谢啊,看后受益匪浅啊! 展开

    回复 回复

  • 热控小鱼
    热控小鱼2015年09月05日

    RB是极端复杂的打扰动工况,之所以要切到TF方式主要的思想是为了保证机炉不超压,此时单台辅机运行,我们要在最短的时间把负荷降到单台辅机所能承受的范围之内,之所以设置RB逻辑也是给操作员一个反应时间,只要在操作员上手反应之前保证机组的安全运行,那么RB逻辑的目的也就达到了,rb发生以后切到tf方式,汽机控制机前压力,压力的设定值是根据锅炉主控对应的滑压曲线来的,那么滑压速率是根据不同rb和机组正常运行的各种工况判断来的,给水一次风压里rb时候速率相对设置的快些,特别是一次风压超超临界机组建议设置1到1.2MPa,rb发生后锅炉主控指令会迅速的从满负荷到一半的负荷,压力缓慢下降,汽机主控闭锁增60s强关减温水30s闭锁水煤比中间点温度的调节。切除各种条件下的偏差大切手动信号。</br> 展开