关于送引风机联锁逻辑!

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
47

关于送引风机联锁逻辑!

本帖由doushi发布于2015-10-05 11:30:57971次浏览8人跟帖

  • 47
  • 971
关注
doushi
2015年10月05日
帖子认领  

单台送(引)风机运行,两台引(送)风机运行时,跳闸其中一台引(送)风机的工况,是不是不跳闸对应的送(引)风机,大家厂里逻辑怎么做的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • lgt831
    lgt8312015年11月01日

    正确的逻辑是:同侧送或引风机因为保护跳闸动作,要同时联跳同侧的引或送风机,请看好了,是同侧的,同侧的,同侧的,保护跳闸保护跳闸保护跳闸(重要的事儿)说三遍。同时联开联络门。</br>至于RB,请看看负荷以及辅机出力好吧,这里一般都有负荷和辅机最大出力计算的判断条件。 展开

    回复 回复

  • 小罗师
    小罗师2015年10月28日

    我们也是,双台跳不跳单台的。 展开

    回复 回复

  • zhaoning2015
    zhaoning20152015年10月27日

    学习,路过 展开

    回复 回复

  • zhongzhenshun
    zhongzhenshun2015年10月21日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;zhongzhenshun&nbsp;于&nbsp;2015-10-21&nbsp;09:04&nbsp;编辑&nbsp;</i> 1、双引、双送运行</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果单台引(送)风机跳闸,会出发同侧的送(引)风机跳闸,也同时触发RB动作;</br>2、单引(送)、双送(引)运行,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a\如果引风机跳闸,则造成所有引风机跳闸,触发MFT(正常MFT)</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b\单引、双送运行为例,如果单台送风机跳闸,哪就剩下单引,单送了,则此时就不能再联跳了,联跳不又MFT了?</br></br></br></br> 展开

    回复 回复

  • dongfeng6010
    dongfeng60102015年10月18日

    两台送和引同时运行,跳一台,连跳对侧! 展开

    回复 回复

  • 南山律律
    南山律律2015年10月18日

    一台引风机跳停时,送风机不会跳的,不然送风机跳了,就的风机大连锁,MFT 展开

    回复 回复

  • shikunhd
    shikunhd2015年10月11日

    中间有联络门的话,引风机单台跳闸,可以不跳闸同侧送风机。 展开

    回复 回复

  • 热控小鱼
    热控小鱼2015年10月06日

    。。。。。。。。。。。。。。22运行同侧跳同侧 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证