正确的逻辑是:同侧送或引风机因为保护跳闸动作,要同时联跳同侧的引或送风机,请看好了,是同侧的,同侧的,同侧的,保护跳闸保护跳闸保护跳闸(重要的事儿)说三遍。同时联开联络门。</br>至于RB,请看看负荷以及辅机出力好吧,这里一般都有负荷和辅机最大出力计算的判断条件。 展开
0回复 回复
我们也是,双台跳不跳单台的。 展开
0回复 回复
学习,路过 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 zhongzhenshun 于 2015-10-21 09:04 编辑 </i> 1、双引、双送运行</br> 如果单台引(送)风机跳闸,会出发同侧的送(引)风机跳闸,也同时触发RB动作;</br>2、单引(送)、双送(引)运行, a\如果引风机跳闸,则造成所有引风机跳闸,触发MFT(正常MFT)</br> b\单引、双送运行为例,如果单台送风机跳闸,哪就剩下单引,单送了,则此时就不能再联跳了,联跳不又MFT了?</br></br></br></br> 展开
0回复 回复
两台送和引同时运行,跳一台,连跳对侧! 展开
0回复 回复
一台引风机跳停时,送风机不会跳的,不然送风机跳了,就的风机大连锁,MFT 展开
0回复 回复
中间有联络门的话,引风机单台跳闸,可以不跳闸同侧送风机。 展开
0回复 回复
。。。。。。。。。。。。。。22运行同侧跳同侧 展开
0回复 回复