求教:西门子T-3000系统

本帖由星友2620发布于2015-10-09 22:26:19604次浏览3人跟帖

  • 20
  • 604
关注
星友2620
2015年10月09日
 

求教:西门子T-3000 DCS 系统 ,大家用的怎么样?CPU 是否稳定?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • Jack_lee
    Jack_lee2016年01月07日

    西门子T-3000系统,控制器没问题,很可靠,系统基于windows系统很好上手,界面也很友好,容易学,查询、跟踪信号很方便。IO卡件很一般,就是西门子普通plc卡件,还有是所有信号上下必须通过一个中心服务器,这个东西一旦出问题,整个系统就崩溃了。 展开

    回复 回复

  • yijiuyiran
    yijiuyiran2015年12月03日

    T-3000&nbsp;CPU&nbsp;系统是否稳定?CPU&nbsp;的负荷率在机组正常运行的时候是多少?</br> 展开

    回复 回复

  • zhongzhenshun
    zhongzhenshun2015年10月21日

    虽然不做现场,但接触到使用西门子T-3000&nbsp;DCS&nbsp;系统的电厂还是挺多。哪应该表示还行 展开

    回复 回复