表用PT(31、41表)调压器PT(32、42表)。主变低压侧PT(33、43表),发电机中性点PT。各组PT所带负荷如下: 1、表用PT所供负荷:该PT是所有四组PT中,所带负荷最多的一组如下:① 测量表计:发电机静子电压表发电机有功表、无功表电压线圈发电机有、无功电度表电压线圈发电机有功记录表电压线圈发电机有、无功遥测表电压线圈汽机控制盘、有功表电压线圈,汽机周波表。② 保护用自动装置并可发“电压回路断线”信号发电机强行励磁中低电压继电器1QLJ发电机低压过流保护中用电压继电器1YJ发电机静子接地保护测量表计发电机失磁保护及电压回路断线闭锁装置发电机主油开关同期回路发电机转子一点接地保护。 2、调压器PT:该表是专供发电机调压器电源,以使调压器可自动调整励磁机励磁电流而改善发电机及系统电压情况的专用PT除此以外,只接有强行励磁回路用之低电压继电器2QLJ,并可发“电压回路断线”信号。1、 主变低压侧PT:①测量与表计:相应高压工作厂用变压器之有功表、电度表电压线圈。②保护及自动装置:主变低压侧与发电机静子接地保护;主变三侧开关之同期回路2、 发电机中性点PT专供#3、4发电机静子接地保护与31或41表配合而起作用。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
查看二次图纸,来龙去脉,一目了然 展开
0回复 回复
小弟已小虾米看不懂大神的 我厂出口3组PT #1PT功能供匝间保护,励磁,测量,安稳用 #2PT供发变组保护,励磁,计量,故障录波,安稳用 #3PT供发变组匝间保护 那就想问问大神什么是表用和调压等等你说的PT 展开
0回复 回复