#3、4发电机、变压器组各组PT带有哪些负荷

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
35

#3、4发电机、变压器组各组PT带有哪些负荷

本帖由dasenlin5发布于2015-10-16 08:47:171725次浏览2人跟帖

  • 35
  • 1725
关注
dasenlin5
2015年10月16日
帖子认领  

表用PT(31、41表)调压器PT(32、42表)。主变低压侧PT(33、43表),发电机中性点PT。各组PT所带负荷如下: 1、表用PT所供负荷:该PT是所有四组PT中,所带负荷最多的一组如下:① 测量表计:发电机静子电压表发电机有功表、无功表电压线圈发电机有、无功电度表电压线圈发电机有功记录表电压线圈发电机有、无功遥测表电压线圈汽机控制盘、有功表电压线圈,汽机周波表。② 保护用自动装置并可发“电压回路断线”信号发电机强行励磁中低电压继电器1QLJ发电机低压过流保护中用电压继电器1YJ发电机静子接地保护测量表计发电机失磁保护及电压回路断线闭锁装置发电机主油开关同期回路发电机转子一点接地保护。 2、调压器PT:该表是专供发电机调压器电源,以使调压器可自动调整励磁机励磁电流而改善发电机及系统电压情况的专用PT除此以外,只接有强行励磁回路用之低电压继电器2QLJ,并可发“电压回路断线”信号。1、 主变低压侧PT:①测量与表计:相应高压工作厂用变压器之有功表、电度表电压线圈。②保护及自动装置:主变低压侧与发电机静子接地保护;主变三侧开关之同期回路2、 发电机中性点PT专供#3、4发电机静子接地保护与31或41表配合而起作用。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 60后生
    60后生2015年11月26日

    查看二次图纸,来龙去脉,一目了然 展开

    回复 回复

  • boy511747764
    boy5117477642015年11月06日

    小弟已小虾米看不懂大神的 我厂出口3组PT #1PT功能供匝间保护,励磁,测量,安稳用 #2PT供发变组保护,励磁,计量,故障录波,安稳用 #3PT供发变组匝间保护  那就想问问大神什么是表用和调压等等你说的PT 展开

    回复 回复