混床再生时液位不稳定

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
29

混床再生时液位不稳定

本帖由白菜猪肉炖粉条发布于2015-10-20 18:44:361569次浏览6人跟帖

  • 29
  • 1569
关注
白菜猪肉炖粉条
2015年10月20日
帖子认领  

混床再生时,开始是液位平稳,在没有任何调整的情况下,液位突然上涨切中排出水呈酸性,中排全开才可以让液位下降,下降后中排出水呈碱性,这是什么原因引起的,应如何解决。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • liuxiao3949
    liuxiao39492016年05月22日

    调整好中排啊,用中排控制水位 展开

    回复 回复

  • 仙古朱厌
    仙古朱厌2016年01月08日

    酸喷射器是不是出问题了??? 展开

    回复 回复

  • liuxiao3949
    liuxiao39492016年01月05日

    最好用隔膜阀 展开

    回复 回复

  • yangxingvs
    yangxingvs2015年11月12日

    查看再生泵的流量是否稳定,不知道你们中排的阀门是什么阀门 展开

    回复 回复

  • 白菜猪肉炖粉条
    白菜猪肉炖粉条2015年10月21日

    <blockquote>Yancey&nbsp;发表于&nbsp;2015-10-21&nbsp;22:16&nbsp;/common/back.gif</br>水流量波动了吧,</blockquote> 没有做任何调整啊。怎么回事?一直搞不清楚怎么解决 展开

    回复 回复

  • Yancey
    Yancey2015年10月21日

    水流量波动了吧, 展开