电涡流传感器反馈电压都是负值如果测量的距离越远电压的绝对值越大还是越小忘高手指导

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 电线杆lyz
    电线杆lyz2015年11月21日

    <blockquote>njedutaoxin&nbsp;发表于&nbsp;2015-11-17&nbsp;19:29&nbsp;/common/back.gif</br>epro的是距离越远电压绝对值越大,探头对空时最大/是23Vdc左右,探头几乎贴到被测面时最小是4Vdc左右</blockquote> 厉害,还是感觉你这个靠谱点</br> 展开

    回复 回复

  • lgt831
    lgt8312015年11月18日

    楼上正解!! 展开

    回复 回复

  • njedutaoxin
    njedutaoxin2015年11月17日

    epro的是距离越远电压绝对值越大,探头对空时最大/是23Vdc左右,探头几乎贴到被测面时最小是4Vdc左右 展开

    回复 回复

  • 电线杆lyz
    电线杆lyz2015年11月17日

    <blockquote>deserteagle&nbsp;发表于&nbsp;2015-11-16&nbsp;07:41&nbsp;/common/back.gif</br>越远绝对值越小</blockquote> :handshake 展开

    回复 回复

  • deserteagle
    deserteagle2015年11月15日

    越远绝对值越小 展开