仪表管被冻

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
21

仪表管被冻

本帖由chinalizm发布于2015-11-26 02:21:121916次浏览4人跟帖

  • 21
  • 1916
关注
chinalizm
2015年11月26日
帖子认领  

请教一个问题,仪表管被冻后的现象是什么啊?比如压力点被冻,变送器显示超量程偏高还是低?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • zs05223
    zs052232016年06月01日

    冻了之后变送器就完蛋了,膜盒发生不可逆形变 展开

    回复 回复

  • 2067471
    20674712016年05月28日

    冻了直接显示坏点,信号低于4毫安 展开

    回复 回复

  • chinalizm
    chinalizm2015年11月26日

    <blockquote>lgt831&nbsp;发表于&nbsp;2015-11-26&nbsp;11:35&nbsp;/common/back.gif</br>压力在原来工作正常的情况下会升高,解冻后压力会逐渐下降,变送器会超量程</blockquote> 我这一个主给水流量计,现在超量程了,把平衡阀打开再关闭,变送器会从负压超量程到正压超量程(由-60KPa慢慢变成+60KPa),这是怎么回事啊? 展开

    回复 回复

  • lgt831
    lgt8312015年11月26日

    压力在原来工作正常的情况下会升高,解冻后压力会逐渐下降,变送器会超量程 展开