脱硫除雾器压力经常性的不准如何处理

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
32

脱硫除雾器压力经常性的不准如何处理

本帖由ENG学无止境发布于2015-12-02 08:03:471058次浏览4人跟帖

  • 32
  • 1058
关注
ENG学无止境
2015年12月02日
帖子认领  

除雾器压力经常性的不准,有时候是管路堵了,有时候变送器飘了,就几百PA的压力,有好的解决方案么,麻烦给指导下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 大鲁北
    大鲁北2015年12月26日

    脱硫除雾器一般不是只要看除雾器前后压差就可以的吗?我们这就是只用的差压变送器 展开

    回复 回复

  • saiman0354
    saiman03542015年12月25日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • t3t
    t3t2015年12月04日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;t3t&nbsp;于&nbsp;2015-12-4&nbsp;10:34&nbsp;编辑&nbsp;</i> </br></br>1、堵管&nbsp;&nbsp;——&nbsp;&nbsp;是布管方法不对,一改走向,二改管径</br>2、漂移&nbsp;&nbsp;——&nbsp;&nbsp;零漂是微压、超微压仪器的主要误差</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;微压能做到“敏而不漂、稳而不僵"的仪器,是非常少的,包括大牌</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议每间隔10天半月,查验一次零点</br>3、无零漂微差压计SC322,比较稳,有±25Pa量程的,,,校零是按2个键,挺方便</br></br> 展开

    回复 回复

  • dcjsl7107
    dcjsl71072015年12月03日

    选合适的量程,好一点的变送器不存在飘。管堵或管漏才是重点。不漏一般不堵。 展开