<blockquote>don2317 发表于 2015-12-28 14:12 /common/back.gif</br>一 假负载实验</br>作用:检查高压柜控制部分是否有坏。</br>做法:</br></blockquote> 这个是龙净的K型设备吧?如果主断路器一合闸就全亮,说明可控硅击穿。如果一按启动就全亮,说明控制器有问题。如果不能亮,也是控制器有问题,主要可能是主板的D12芯片(40107)损坏。但要具体分析。 展开
0回复 回复
<blockquote>shanke520 发表于 2015-12-26 18:27 /common/back.gif</br>你问的到底是什么问题</blockquote> 一 假负载实验</br>作用:检查高压柜控制部分是否有坏。</br>做法:</br>(1)准备两个220V100W的灯泡。</br>(2)把柜内的输出的动力电缆解开,接上两个灯泡,两灯泡串联起来。</br>(3)柜内熔断器和断路器送上电。</br>(4)控制器把远控设为本地控制。把按钮(手动/自动)按到手动(自动灯灭)。</br>(5)把手动设定(MAN)设为0%。</br>(6)按启动按钮,启动设备。</br>(7)当屏幕显示到一次电流,一次电压,二次电流,二次电压那一画面时,按SETI到(MAN),然后按(+),慢慢加大。</br>(8)观察电灯的是否慢慢变亮。</br>(9)如果灯慢慢变亮,(MAN)加到80%时灯就变了很亮。说明高压柜没问题。</br></br></br>这个试验中,如果灯光是直接变得很亮,说明高压柜有问题,那会是哪方面的问题? 展开
0回复 回复
你问的到底是什么问题 展开
0回复 回复
怎么一个人都没。。。 展开
0回复 回复