以前我们这里做假并网试验时,因为没有断开发电机并网传至DEH的这个信号这一路,导致在做的时候机组超速110%动作,险些酿成事故(试验时默认系统并网所以103保护不动)这两天被问到一个问题,说假如运行中DEH的三个并网信号(电气信号传过来经过三取二判断并网)消失会出现什么现象,突然消失一会又出现又会怎样,请高手指点