我厂机组一次风机总操由自动切手动,CCS不会切除,协调控制画面会有锅炉闭锁增减,此时锅炉煤量、给水不会总操指令不会变化,即使增减机组负荷指令,增减中间点温度过热度、主汽压力设定值 或给水偏置也不会增减煤及给水;但如果当主汽压力、负荷、中间点温度设定值与实际值偏差大,此时将CCS切手动,我厂出现过一次给水大幅度变化,变化量将近给水量的三分之一,这正常吗,到底问题出现在哪里</br></br> 在我厂机组一次风机总操由自动切手动,CCS不会切除,协调控制画面会有锅炉闭锁增减,此时锅炉煤量、给水不会总操指令不会变化,即使增减机组负荷指令,增减中间点温度过热度、主汽压力设定值 或给水偏置也不会增减煤及给水;但如果当主汽压力、负荷、中间点温度设定值与实际值偏差大; 我厂在这种方式下(即一次风机总操手动且CCS控制方式,此时锅炉增减闭锁都存在),将一次风压投自动,导致锅炉总煤量降至当前煤量三分之二以下,不知为什么,我总觉得热工方面逻辑存在问题,需要完善,但找不到证据,我们毕竟不是学热工自动化的,只是学电气的,希望知道的解释下 展开
0回复 回复
<blockquote>blackwing 发表于 2015-12-24 17:24 /common/back.gif</br>还有,是否触发了RB,后续情况挺象</blockquote> 没有触发RB 展开
0回复 回复
还有,是否触发了RB,后续情况挺象 展开
0回复 回复
1,一次风控制切手动一般不会切协调,但是一般一次风控制要在燃料主控投自动前投入自动</br>2,问题太笼统,不好回答,不知道是切的锅炉主控还是汽机主控,如果你描述的现象是锅炉主控在手动,你们的逻辑肯定有问题,主要是跟踪的问题,锅炉主控切手动后,锅炉主控指令肯定要保持不变,燃料主控切手动,锅炉指令要跟踪实际燃料量 展开
0回复 回复
我厂机组一次风机总操由自动切手动,CCS不会切除,协调控制画面会有锅炉闭锁增减,此时锅炉煤量、给水不会总操指令不会变化,即使增减机组负荷指令,增减中间点温度过热度、主汽压力设定值 或给水偏置也不会增减煤及给水;但如果当主汽压力、负荷、中间点温度设定值与实际值偏差大,此时将CCS切手动,可能导致锅炉煤量、给水大幅度变化,可能变化量超过当前煤量、给水量的三分之,这正常吗,到底问题出现在哪里 展开