为什么用万用表电阻挡量有电压的回路时是通的?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
11

为什么用万用表电阻挡量有电压的回路时是通的?

本帖由邓灿军发布于2016-01-02 07:55:15726次浏览2人跟帖

  • 11
  • 726
关注
邓灿军
2016年01月02日
帖子认领  

为什么用万用表电阻挡量有电压的回路时是0殴,而实际回路并没有通?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • kdz
    kdz2016年01月12日

    :L回路带电不能用电阻档测通断</br>万用表测电阻的原理是&nbsp;&nbsp;万用表给一个电压&nbsp;然后测量线路的电流&nbsp;&nbsp;再换算</br>你要是测量有电的回路,本身就有电流,那么肯定就显示有电阻,通</br>所以,用电阻档测通断&nbsp;必须拆线,保证回路无电</br>我自己理解的&nbsp;可能说的不对 展开

    回复 回复

  • 热工室
    热工室2016年01月08日

    电阻档是测量什么的,如果你用电阻档测量带电的回路,相当于用端接线,回路当然是通的,如果回路带电是不能用电阻档测的。 展开