DEH调阀开度的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
5

DEH调阀开度的问题

本帖由lismalljoe发布于2016-01-31 03:48:58624次浏览3人跟帖

  • 5
  • 624
关注
lismalljoe
2016年01月31日
帖子认领  

想请问各位,DEH调阀机械处理完了之后交给热工,那我们还能把它调节出0-100%的范围吗?我所在的厂就可以。个人感觉很奇怪。机务处理完了之后应该就在机械上限制了阀的开度范围了。另外,受限于机械的问题,有个阀门关不紧,还剩4%左右的开度,而这些问题对机务的水平要求很高吗?本人所在的厂已经很老了,想了解一下其他厂到底如何。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • jimenergy
    jimenergy2016年02月05日

    如果开环加电压都关不紧的话,那跟积分就没关系了,就是机械限住了。 展开

    回复 回复

  • lismalljoe
    lismalljoe2016年01月31日

    现在想清了,是阀门关不到位,所以取消积分,所以阀门调节存在静差。 展开

    回复 回复

  • lismalljoe
    lismalljoe2016年01月31日

    而且反馈达不到设定值,所以调节时取消了积分作用,想了解一下其他电厂是否也是这样。 展开

    回复 回复