各位化学专家:我厂水处理2#阳床出水电导和钠离子含量都合格,但是2#阳床一投入混床出水电导就不合格了,请各位专家给分析一下原因,谢谢了。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
树脂取样,做个化验。该换树脂了 展开
0回复 回复
<blockquote>网络天使 发表于 2016-2-11 08:47 /common/back.gif</br>应该是阳床的问题,检查一下阳床配水装置和树脂</blockquote> 怀疑过是树脂的活性基团降解,不知道如何判断 展开
0回复 回复
应该是阳床的问题,检查一下阳床配水装置和树脂 展开
0回复 回复
<blockquote>1143772230 发表于 2016-2-9 23:25 /common/back.gif</br>那是混床的问题了,与阳床没多大关系</blockquote> 但是只要不投用2#阳床,其它阳床投用指标就是合格的。 展开
0回复 回复
<blockquote>346976490 发表于 2016-2-8 16:41 /common/back.gif</br>阳床出水钠在10~20微克/升,电导70~90,PH 3~4;2#阳床投用后混床出水钠和硅合格,电导不合格。投用其它阳 ...</blockquote> 那是混床的问题了,与阳床没多大关系 展开
0回复 回复
<blockquote>1143772230 发表于 2016-2-6 22:00 /common/back.gif</br>首先我想问一下阳床出水指标是多少,投入混床后是阳床出水超标还是混床超标</blockquote> 阳床出水钠在10~20微克/升,电导70~90,PH 3~4;2#阳床投用后混床出水钠和硅合格,电导不合格。投用其它阳床指标就合格了。 展开
0回复 回复
首先我想问一下阳床出水指标是多少,投入混床后是阳床出水超标还是混床超标 展开
0回复 回复