</br>路过学习的 展开
0回复 回复
6666666666666 展开
0回复 回复
没关系,dcs接受的电气的信号,电气那边自己决定电流大小 展开
0回复 回复
一般DCS接受的电流是来自于电气的电流变送器转换过来的4-20mA</br>吧。 展开
0回复 回复
</br>大型电机电流一般是通过综合保护输出4—20mA电流到DCS,没有综合保护的需要电流变送器转换成4—20mA电流信号 展开
0回复 回复
</br>什么系统? 展开
0回复 回复
大型电机电流一般是通过综合保护输出4—20mA电流到DCS,没有综合保护的需要电流变送器转换成4—20mA电流信号,量程的确定由电气专业根据电机的容量提供各热控,热控照单执行就行 展开
0回复 回复
什么系统?:( 展开